发帖
12 0 0

PB-03F无法进入透传模式

grchy
注册会员

3

主题

14

回帖

150

积分

注册会员

积分
150
PB&TG系列 1377 12 2024-4-8 10:01:28
使用安信可的开发工具Combo-AT发送进入透传(AT+ TRANSENTER)和退出透传(+++)模式均无法使PB-03F进入/退出透传模式。即使重刷了固件(v1.3.0版本,固件号:1589)和(v2.0.5版本,固件号:1940)仍返回ERROR
──── 0人觉得很赞 ────

使用道具 举报

2024-4-8 10:03:11
补充一下,其他的指令如AT、AT+GMR、AT+RST等均正常
2024-4-8 10:07:14
马上抓个技术给你解决!
2024-4-8 10:16:43
2024-4-8 10:33:42
感谢!坐等。。。
2024-4-8 11:17:27
蹲波
透传需要你两个模块连接吧,一个主机一个从机,其次就是上电会自动进入透传,退出透传仅退出一边另一边还是透传模式的,发+++的时候把回车换行(发送新行)取消勾选。
2024-4-8 12:32:33
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-4-8 11:24
透传需要你两个模块连接吧,一个主机一个从机,其次就是上电会自动进入透传,退出透传仅退出一边另一边还是 ...

如果使用combo-AT工具先恢复出厂设置(AT+RESTORE),然后等其启动后(打印出版本信息等),再使用工具中的“进入透传”按钮,这样至少应该能返回OK吧?但是实际情况确实返回了ERROR;再次重启模块,使用“退出透传”按钮,同样提示失败。由于用的是combo-AT的按钮发送的上述指令,应该不存在指令发错的情况。
2024-4-8 13:23:36
grchy 发表于 2024-4-8 12:32
如果使用combo-AT工具先恢复出厂设置(AT+RESTORE),然后等其启动后(打印出版本信息等),再使用工具中的“ ...

不是。你得先设置模式,再建立连接。然后才有所谓透传模式这些