前言
本文主要介绍如何配置Ra-08H/Ra-08模组/开发板接入LoRaWAN服务的相关内容。LoRaWAN区别于LoRa技术在于,LoRa信号传输走的是物理层,而LoRaWAN是介质控制层协议,主要作用于网络层协议。LoRaWAN架构的主要组成部分有:LoRaWAN网关、LoRaWAN节点、LoRaWAN网络服务以及LoRaWAN应用服务四个部分组成。本次对接的服务器是网络服务与应用层服务集成的服务器,网关用的是。
一:硬件准备
1.1 硬件准备
1.2 接线说明
Ra-08H/Ra-08模组烧录接线如下表:
1.3 固件烧录说明
固件烧录工具以及固件通过访问安信可官网下载获取,获取链接:https://docs.ai-thinker.com/lorawan
1.3.1 Ra-08H/Ra-08 模组烧录操作
按照如上说明接完线之后,将模组上的RST引脚接线拔掉,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
1.3.2 Ra-08H-Kit/Ra-08-Kit 开发板烧录操作
通过安卓线将Ra-08H-Kit/Ra-08-Kit 开发板与PC端连接,IO2按键保持按下,短按一下RST按键,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
二:服务器控制平台操作
2.1 配置网关对接内容
配置网关频段,选择频段,配置接收窗口的中心频率,最大以及最小发送频率,带宽,扩频因子等相关参数。
2.2 配置网络服务相关参数
配置接收窗口的数据速率、接收窗口2的频率大小、发射功率以及自适应速率等相关参数。
2.3 创建节点
2.3.1 创建一个应用
创建一个新的应用,设置该应用的名称,选择应用秘钥类型,保存应用。
配置应用秘钥,可生成随机数,其他内容使用默认配置,点击保存并应用。
2.3.2 创建一个节点
点击进入创建好的应用,输入设备EUI(可自定义),点击“添加”
设置节点的相关参数,包括:设备名称、节点的工作方式(Class A/Class B/Class C)、入网方式(ABP(Activation By Personalization)/OTAA(Over The Air Activation)),其他配置默认,点击保存并应用。
OTAA入网方式配置界面如下:
设置ABP入网方式,填写设备地址、应用会话秘钥设置随机数、网络会话密钥设置随机数,其他配置保持默认,如下图:
三:Ra-08H模组指令操作
3.1 OTAA入网方式AT指令操作
- AT+CJOINMODE=0 #设置入网模式(0:OTAA 1:ABP)
- AT+CRXP=1,1,869525000 #设置接收窗口参数,Rx01,Rx02,Rx02频率
- AT+CDEVEUI=70B3D57ED0052256 #设置设备EUI
- AT+CAPPEUI=0000000000000000 #设置入网应用EUI
- AT+CAPPKEY=8D5EC8F6834BDE677A3D815E81A14981 #设置应用秘钥
- AT+CFREQBANDMASK=0001 #设置信道掩码(0001:设置0~7信道;0002:设置8~15信道)
- AT+CULDLMODE=2 #设置上下行数据是否在同一信道(1:设置同一信道;2:设置不同信道)
- AT+CCLASS=0 #设置入网CLASS类型(0:Class A;1:Class B;Class C)
- #设置入网参数
- # value1:Join运行模式,0:停止加入;1:开始加入或者重新加入
- # value2:设置是否自动入网,0:不自动联网;1:设置自动入网
- # value3:设置入网周期,10则为10s
- # value4:设置最大连接次数,8表示8次
- AT+CJOIN=1,0,8,3
- AT+DTRX=0,2,6,445566 #发送数据
复制代码 3.2 ABP入网方式AT指令操作
- AT+CJOINMODE=1 #设置入网模式(0:OTAA 1:ABP)
- AT+CRXP=1,1,869525000 #设置接收窗口参数,Rx01,Rx02,Rx02频率
- AT+CDEVEUI=AC1F09FFFE051E80 #设置设备EUI
- AT+CNWKSKEY=f37d6a9c1acc2106411f8c13a5eb20bf #设置网络会话密钥
- AT+CAPPSKEY=7c5132451d140e15d72a1993d62f1c31 #设置应用会话密钥
- AT+CAPPPORT=1 #设置设备端口号
模组上电瞬间,最大电流功耗为148mA。模组空闲情况下,平均电流功耗为10uA。模组发射瞬间,峰值电流为103.6mA。模组接收瞬间,峰值电流为2.49mA。入网LoraWAN的峰值电流为:67mA。详情如下图:
|