排除干扰
根据论坛网友的反馈和我自己测试发现,用模块默认的门限值对区域内的人体有无进行检测,在室外动植物,大风天气和立式风扇等存在的情况下,确实是会存在误报的情况,这种情况下我们只能重新的生成检测门限。我在旁边有立式风扇不停摇头时生成门限:


这里注意,就是生成门限时的检测距离后续不要修改,不然检测结果会不准确,而且会受到外界干扰误报(特别是风和植物摇摆)。
制作有人时自动打开监控画面的传感器
平常看电视都是在客厅里面,由于电视的声音等因素,很难听到院子里面的敲门声,也不知道院子里面是否有人,利用这个传感器,咱们做个简单的应用,也整好测试一下是否能排除外界干扰。


上面是原理图和pcb预览,我还是利用之前的洞洞板,加了esp8266的插座实现。

几块板子由一个220v转5v的开关电源板供电,所有的板子整好能装到这个开关电源的外壳中。
注意就是这个模块的天线方向,要朝着检测的区域。

整个装好的样子。

插到插座上,天线面对着院子中间。

使用效果
使用效果还是比较满意的,经过调整门限数据,已经可以排除风吹植物,和电风扇摇摆等的干扰。达到了预期效果。
大家忽略一下我凌乱的桌面啊。
模块使用中遇到的问题
模块的使用总的来说还是比较简单的,但是,如果想用好,还是需要根据具体的环境仔细的调整门限。我这里今天正好台风,风吹植物的影响我来来回回调整了好多次。
文中提到的esp8266的代码和电视上跑的代码,我付在后面,有兴趣的可以参考。不喜欢的轻喷,感谢。
附件:Rd-03_V2_打板pcb.rar
附件:贴中完整代码.rar