PB03F ADC采集问题

[复制链接]
查看466 | 回复1 | 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东东3 于 2024-10-12 14:19 编辑

根据文档的介绍ADC的基准电压为0.8V,分为bypass模式与attenuation模式

屏幕截图 2024-10-12 140657.png 微信截图_20241012140904.png

我按照如下配置使用单端模式、bypass模式,测量的电压范围应为0-8V,但实际测量中还是能够测得到三点几伏的电压,而且与实际的电压值在任一范围都与实际电压存在一定的误差,这是什么原因;
屏幕截图 2024-10-12 141821.png
屏幕截图 2024-10-12 141343.png

另外手册中提到支持芯片电源电压测量该如何配置,我查看了体统的SDK中ADC例程给出的是使用中断、轮询、比较几个不同的方法测量P14、P15和P20几个IO的电压值,如何才能测量电源电压


回复

使用道具 举报

本帖最后由 Ai-Thinker-wu 于 2024-10-12 14:44 编辑

P14 P15 P20 用 bypass模式 保证0~0.8V的ADC输入电压,如需检测电池电压需要外部电路分压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册